苏州律师
写字楼房地产弱电工程的施工方法是怎样的

    写字楼房地产弱电工程的施工方法是怎样的

    写字楼房地产弱电工程的施工方法

    在系统设备、器件的硬件线路连接和工程应用软件编制基本完成的基础上,工程可以进入系统的调试阶段,系统的调试可以分为几个步骤来进行

    写字楼房地产弱电工程的施工方法步骤

    一、安装阶段

    土建施工、管槽施工配合阶段:根据土建专业图上标注的各系统所需预埋件,预留楼板洞、墙洞进行施工,并展开线缆敷设的施工作业。在该阶段,我方负责线缆敷设,它方负责管槽施工。建议它方的管槽施工服从我方的技术督导;

    二、现场调试

    现场调试分为以下几个重要的工作范围内容:

    1、各弱电子系统的设备调试;

    2、系统的联调等。

    而按照时间的先后顺序,无论是哪个系统的设备,我们都将进行以下的工作程序:

    (1)系统软件进场前调试;

    (2)系统硬件进场前调试;

    (3)控制设备单体调校;

    (4)工程现场软硬件冷态调校;

    3、在系统设备、器件的硬件线路连接和工程应用软件编制基本完成的基础上,工程可以进入系统的调试阶段,系统的调试可以分为几个步骤来进行。

    (1)主体设备的调试;

    (2)建立主体主机系统与现场控制器的通讯;

    (3)现场控制器端接点与现场器件的调试;

    (4)联动程序的演示;

    (5)系统的试运行;

    在这里,各弱电系统的与集成商必须协调配合共同完成调试工作。通常系统的试运行时限为连续运行144 小时左右,在这段时间内主要是考核系统运行的可靠性,以及根据系统设计文件的要求,确认系统在功能方面的完备性。通过由值班人员填写"系统试运行日登记表"的方式来记录系统在试运行期间的工作情况,该"试运行日登记表"可以作为系统工程验收时的技术文件资料。

    三、系统验收

    序号工作内容完成时间说明

    1、系统验收施工完成后一个月之内本工程验收采取过程中定期抽检、全检(包括隐蔽工程),最后实行总体验收的方法进行。程序为报告申请验收,各有关单位会同验收,最后会签认同。

    2、深化设计的《工程实施方案书》中,提交详细的验收计划书:

    (1)验收计划将由项目经理提交;

    (2)在我司方面,验收计划将由技术总监批准实施;

    (3)验收结果必须交由甲方(建设单位)、委托监理、我方共同确认有效,方可存档。

    甲方(建设单位)、委托监理、我方各一份备案。

    3、 系统验收将由验收小组进行,验收时做好记录,签署验收证书,并立档、归档。当验收不合格时,我们将无条件进行返修。系统的安装验收主要有以下内容:

    (1)系统设备器材清单明细以及随设备包装的各种附件、资料等是否齐全;

    (2)各主要设备器材的外观评估与内在技术指标确认;

    (3)各子系统验收报告及集成接口实验测试报告;

    (4)各隐蔽工程的检查;

    (5)系统安装整体外观效果评估;

    (6)各系统工程各相关技术文件、现场检查验收记录等是否齐全;

    (7)系统的安装客观测试;

    (8)软件测试报告。

    4、系统的工程安装验收将按用户需求进行。具体内容主要有:

    (1)项目 内容检查百分数(%)

    (2)外观检查1)、隐蔽工程检查;

    (3)线缆、路由敷设是否整齐;

    (4)各类前端设备安装质量、牢固性;

    (5)各主要设备外观质量检查

    (6)控制盘内控制设备安装质量与内部接线是否工整、控制器安装质量、牢固性;

    (7)工作站、软件界面是否清晰、简捷。 10~30

    (8)资料、文档检查1)、设备随机资料是否齐全;抽样检查;

    (9)隐蔽工程验收记录汇编;

    (10)设计变更签证记录汇编

    (11)施工图与系统设备实际位置饿一致性检查;

    (12)线缆/端接线编号、监控点表和盘接线图是否完整;

    (13)材料清单和工程量决算报告;

    (14)会议记录汇编等100

    四、电源保障与系统

    1、接地保护措施,系统供电方案检查;

    2、电源各类插座、接头是否安全可靠;

    3、电源品质检查;

    4、系统接地保护方案检查

    5、总控中心各设备接地是否牢固可靠;

    6、接地电阻测试检查;

    7、控制盘是否可靠接地;

    8、线缆的屏蔽性与抗干扰性检查;

    9、通电试验100

    10、点对点动作测

    (1)各子系统集成接口实验测试;

    (2)根据点表抽样测试点到点的动作响应,包括精度、响应时间、可靠性等内容;100 10%

    11、系统功能测试

    (1)PID 控制流程实现;

    (2)联动功能的实现;

    (3)操作界面的灵活切换;

    (4)集成接口预留;

    (5)各类事件记录、报表打印测试、报警事件模

    拟测试等;10 10 10 100 10

    五、系统试运行

    弱电工程师将使系统连续144 小时试运行,在试运行期内测试各主要技术性能指标和测试项目,并检查系统运行的可靠性和稳定性。完成后,做好144 小时连续运行测试报告。

    综上所述,在我们为您整理得关于写字楼房地产弱电工程的施工方法的内容中,极其详细的写出了施工方法,共分为安装阶段、现场调试、系统验收、电源保障与系统和系统试运行这五类。