苏州律师
混凝土工程质量验收规范2023是什么?

    混凝土工程质量验收规范是什么?

    混凝土工程是建筑工程中的一种施工方式,通常要经过搅拌、运输、浇筑、养护等一系列过程,每个环节都要在标准要求之下完成才能在验收检验中合格,那么混凝土工程质量验收规范是什么呢?有哪些强制性规定呢?


    根据《中华人民共和国住房和城乡建设部公告》第705号,住房和城乡建设部批准《混凝土结构工程施工质量验收规范》为国家标准,编号为GB50204-2015,自2015年9月1日起实施。其中,第4.1.2、5.2.1、5.2.3、5.5.1、6.2.1、6.3.1、6.4.2、7.2.1、7.4.1条为强制性条文,必须严格执行。

    4.1.1 模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。

    5.2.1 钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率(均匀伸长率)、弯曲性能和重量偏差检验(还有些延性要求)

    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。

    5.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋

    应采用HRB335E、HRB400E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率(均匀伸长率)的实测值应符合下列规定:

    1 抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

    2 屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;

    3最大力下总伸长率不应小于9%。

    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查抽样检验报告。

    5.5.1 钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察、尺量。

    6.2.1 预应力筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作抗拉强度、伸长率检验,其检验结果应符合国家现行相关标准的规定。

    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。

    6.3.1 预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合设计要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察、尺量。

    6.4.2 对后张法预应力结构构件,钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的3%,且每根断裂的钢绞线断丝不得超过一丝;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算。(严禁超张拉,容易淬断)

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察、检查张拉记录。

    7.2.1 水泥进场时,应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验,检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175等的相关规定。

    检查数量:按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样数量不应少于一次。

    检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。

    7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。

    检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定:

    1 每拌制100盘且不超过100m3时,取样不得少于一次;

    2 每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;

    3 连续浇筑超过1000m3时,每200m3取样不得少于一次;

    4 每一楼层取样不得少于一次;

    5 每次取样应至少留置一组试件。

    检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告(标养)。

    以上几条便为混凝土工程质量验收规范中的强制性条文,这些条文中的要求一定要严格执行,所以混凝土工程的每一步都要严格达到标准要求,每一项工程最关键的一步就是验收环节,只有验收合格才能成为一项合格的工程。