18501560386 18921344401
律师团队
>>
  • 苏州律师苏州律师
  • 苏州律师苏州律师
  • 苏州律师苏州律师
  • 苏州律师苏州律师
业务范围
>> 
提供苏州市区、昆山、常熟、张家港、太仓、吴江及周边地区专业法律服务,免费解答法律问题,处理婚姻家庭纠纷、房产纠纷、公司投资、经济合同、知识产权、刑事犯罪辩护等。
律师在线
>> 

擅长领域
>> 
 您的位置:首页 > 正文
 

住宅工程质量分户验收都要检查什么?


苏州律师网 www.szLsw.net


  住宅工程质量分户验收都要检查什么?

建筑单位有组织施工、进行监管、严格把握质量的责任。物业单位应协助建筑施工单位进行住宅工程质量分户验收,使建筑单位在技术、质量、人员操作方面严格遵守施工标准,确保每一户装修的质量,才能提升整体住宅的居住水平,保证不出质量问题,减少用户向物业的投诉。住宅工程质量分户验收都有哪些项目?整理了以下资料:


一、户内部分

(一)验收项目:楼地面、墙面、天棚面层


验收内容:

楼地面空鼓、裂缝、起砂;

墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰

检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm

验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。

参照标准:GB50209-2002-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2002.8.2.1

(二)验收项目:门窗安装

验收内容:窗台高度

检查方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处

验收标准:窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差

参照标准:GB50352-2005.6.10.3;GB50096-1999.3.9.1验收项目:门窗安装

验收内容:外窗渗漏

检查方法:淋水试验或雨后目测

验收标准:外窗及周边无渗漏

参照标准:《建筑法》第六十条

验收内容:门窗开启

检查方法:开启和关闭检查,手扳检查

验收标准:开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动

参照标准:GB50210-2001.5.3.4;GB50210-2001.5.1.11

验收内容:安全玻璃认证标识

检查方法:观察检查安全认证标识

验收标准:应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识()标识不得隐蔽

参照标准:发改运行(2003)2116号第六条

验收项目:栏杆安装

验收内容:栏杆高度、竖杆间距

检查方法:钢尺检测,每片栏杆不少于一处

验收标准:低层、多层净高不应低于1.05m,中高层、高层净高不应低于1.10m,不得有负偏差

参照标准:GB50210-2001-12.5.6、12.5.9

验收内容:防攀爬措施

检查方法:观察检查

验收标准:有水平构件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)

参照标准:GB50352-2005-6.6.3

验收内容:护拦玻璃

检查方法:观察检查3C安全标识、游标卡尺测量

验收标准:必须使用刚化玻璃或刚化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用刚化夹层玻璃

参照标准:GB50210-2001-12.5.7

(三)验收项目:防水工程

验收内容:屋面渗漏

检查方法:平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm,坡屋面淋水试验不少于2小时。

验收标准:屋面无渗漏无积水

参照标准:GB50207-2002-10.0.5

验收内容:卫生间等有防水要求的地面渗漏

检查方法:蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm

验收标准:无渗漏,排水顺畅

参照标准:GB50209-2002-4.9.8验收项目:防水工程

验收内容:外墙渗漏

检查方法:外窗人工淋水试验一小时后检查

验收标准:墙面无渗漏,滴水线无爬水

参照标准:《建筑法》第60条

(四)验收项目:室内空间尺寸

验收内容:室内净高

检查方法:每个房间净高测五点。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。

验收标准:最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。

参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2验收项目:室内空间尺寸

验收内容:室内净开间

检查方法:每个房间开间、进深尺寸各抽测两处。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。

验收标准:极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%

参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2

验收内容:构件尺寸

检查方法:使用激光测距仪或钢卷尺进行测量、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;

验收标准:室内梁、窗台等构件不得出现明显的大小头现象。

(五)验收项目:外墙保温

验收内容:设计做法

检查方法:对照图纸进行检查

验收标准:设计做法必须通过图纸审查

验收内容:保温层厚度

检查方法:用钢卷尺进行测量检查

验收标准:保温层厚度必须与图纸要求一致

细部处理

检查方法:观察检查

验收标准:外飘窗周边等必须进行保温层处理

(六)验收项目:水暖安装

验收内容:管道渗漏

检查方法:试水检查

验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等的接口无渗漏参照标准:GB50242-2002-4.2.2、5.2.1

验收内容:管道坡向

检查方法:试水检查

验收标准:给水、排水、采暖管道无堵塞

参照标准:GB50242-2002.5.2.3

验收内容:管道坡度

检查方法:观察检查

验收标准:排水管道坡向、坡度正确

验收内容:安装固定

检查方法:观察检查

验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等安装固定牢固、支架间距位置符合要求

参照标准:GB50242-2002

验收内容:地漏水封

检查方法:尺量检查

验收标准:地漏水封深度不小于50mm

验收标准:地漏水封高度不得小于50mm

参照标准:GB50242-2002

验收内容:热表和温控阀

检查方法:观察检查

验收标准:入户装置安装热计量表、或每组散热器安装热分配表,以及每组散热器安装温控阀

参照标准:GB50242-2002

(七)验收项目:电气工程安装

验收内容:插座相位、接地

检查方法:使用“漏电保护相位检测器”逐个检查

验收标准:“漏电保护相位检测器”无接错显示

参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8

验收内容:户内配电箱(盘)

检查方法:观察和开、关触电保护器动作

验收标准:照明配电箱(盘)内配线整齐,回路编号齐全,标接线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱(盘)内开关动作灵活可靠。

参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8

验收内容:通电检查

检查方法:通电检查

验收标准:照明系统通电运行正常

参照标准:GB50303-2002

等电位

检查方法:观察检查

验收标准:等电位连接端齐全、位置正确

(八)验收项目:其它

验收内容:烟道设置及附件

检查方法:观察检查

验收标准:止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋烟道(包括管道透气孔)高度应超过1.8m

验收内容:墙面空调

检查方法:观察检查

验收标准:无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调

二、公共部分

(一)验收项目:外墙及散水坡

验收内容:窗角斜裂缝、墙面裂缝

检查方法:在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查

验收标准:墙面及窗角无可见裂缝;散水坡无断裂和不均匀沉降,应与建筑物及道路断开并进行相应的防水处理。

参照标准:《建筑法》第60条

(二)验收项目:楼(电)梯通道

验收内容:电梯侯梯厅深度,电梯门净宽

检查方法:钢尺或激光测距仪检查

验收标准:1、电梯侯梯厅深度不得小于1.5m;2、电梯门净宽不得小于80cm

参照标准:GB50096-1999-4.1.9 JGJ50-2001-7.4.1验收项目:楼(电)梯通道

验收内容:高层首层疏散外门及通道的宽度

检查方法:钢尺或激光测距仪检查

验收标准:疏散门应外开,其净宽不小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m

参照标准:GB50045-95-6.1.9验收项目:楼(电)梯通道

验收内容:公共走道净高

检查方法:钢尺或激光测距仪测量、观察检查

验收标准:走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m

参照标准:GB50368-2005-5.4.2验收项目:地下室

验收内容:通道净高

检查方法:钢尺或激光测距仪检查

验收标准:通道的净高度不小于2.0m

参照标准:GB50368-2005-5.4.2

(三)验收项目:地下室

验收内容:地面及天棚渗漏、裂缝

检查方法:观察检查

验收标准:无渗漏、无裂缝

参照标准:GB50208-2002-4.1.9

验收项目:地下室

验收内容:地面裂缝、起砂

检查方法:观察检查

验收标准:不得出现裂缝和起砂

参照标准:GB50209-2002-5.3.6

住宅工程质量分户验收分为房屋室内和外部公共设施两部分,户内从上到下要检查:天花板、墙面、门窗、护栏、地面,室内整体空间大小。各个部分的防水、排水流畅度、保温也必须做好。通过观察和工具测量检验或进行试用看是否合格。公共部分要检查高度、墙面、防水、电梯的安全。若产生质量纠纷可咨询的专业律师。


·工伤死亡保险待遇纠纷案由 工伤死亡保险待遇纠纷案由是什么?
      工伤死亡保险待遇纠纷案由 工伤死亡保险待遇纠纷案由是什么 人身损害赔偿解释第十二条规定:“依法应当参加工伤保险统筹的用人单位的劳动者,因工伤事故遭受人身损害,劳动者或者其近亲属向人民法院起诉请求用人单位承担民事赔偿责任的,告知其按《工伤保险条例》的规定处理。 工伤赔偿发生纠...


·没有签劳动合同发生了工伤怎么办
      没签劳动合同发生工伤的解决办法:如果没有劳动合同及其他证明存在劳动关系的证据,无法申请工伤认定,可以先申请劳动仲裁确认与用人单位之间存在劳动关系。经过劳动仲裁确认存在劳动关系后,再申请工伤认定。没有劳动合同的工伤的认定只要能提出证明与用人单位之间的劳动关系的资料就可以。《工伤保险...


·山西建筑工程预算定额
      山西建筑工程预算定额 山西省建设工程预算定额 一、山西省建筑工程预算定额(以下简称本定额)是在《全国统一建筑工程基础定额 (土建工程) 》的基础上,结合我省实际情况及近年来有关文件精神进行编制的。 二、本定额是以量价合一的形式表现人工、材料、机械台班消耗量,并在执行过程中对价格...


·新刑诉法公诉的工作挑战有哪些?
      社会不断向前发展,犯罪表现会随着时代的发展呈现不同的特征,为了适应犯罪行为的变化,法律也会做相应的修改和完善,以约束和规范社会秩序,刑事诉讼法的修改和完善就是其中一种。新刑诉法公诉工作的挑战有哪些?请看下文。 本次刑诉法的修改范围很大,最高人民检察院已明确有近一半以上的条款内容...


·工程公司把工程分包合法吗
      视具体情况而定。如果是将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位而且是经建设单位认可,建筑工程主体结构的施工仍然是由总承包单位自行完成的,那么分包是合法的。《中华人民共和国建筑法》 第二十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单...


·劳动合同三个月以上不满一年试用期是多少?
      劳动合同三个月以上不满一年试用期是多少?劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。一年的可以约定两个月试用期。以上是含本数的。据法律规定,劳动合同期限...


·工伤认定后
      工伤认定后,一般单位需要赔偿,如果有缴纳社保的,一般也会要求社保局进行赔付,但是,可能因为某些情况,社保局就会推脱责任,拒绝给受害者进行赔偿。当我们遇到这种情况,我们该怎么办呢?接下来 就让本站的我们来为您解答工伤认定后社保局不赔付怎么办?工伤认定后社保局不赔付怎么办可以申请行政...


·签订了劳动合同要辞退员工必须支付补偿金吗
      签订了劳动合同要辞退员工必须支付补偿金吗?签订了劳动合同要辞退员工也不是必须支付补偿金的,员工有下列情形之一的,用人单位可以随时解除劳动合同:(一)在试用期内被证明不符合录用条件;(二)严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度;(三)严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害;(...


·一、劳动合同按手印有效吗?
      一、劳动合同按手印有效吗?劳动合同按手印有效,签订合同时,劳动者首先要弄清单位的基本情况,要判断是否是合法企业,它的法人代表姓名、单位地址、电话要知道,这些信息可以通过上网查询工商登记信息获取,同时,要求将这些内容明确写在合同中。《合同法》第二条规定:“本法所称合同是平等主体的自...


·建筑工程质量管理条例最新版本有哪些
      建筑工程质量管理条例最新版本有哪些规定? 近年来,随着我国基础建设和房地产业的持续快速发展,建筑工程质量参差不齐的问题时有发生,有些建筑因施工质量严重不达标造成楼脆脆、楼薄薄等多种现象经常见诸与媒体,那么,我国建筑工程质量管理条例最新版本有哪些规定呢。 建设工程质量管理条例 ...


·打劳动官司要多少钱?
      许多劳动者因用人单位未缴纳社会保险、拖欠工资或违法辞退而与用人单位发生纠纷。许多工人不熟悉中国的劳动法律法规,在提起诉讼保护自己的权益之前,或多或少会有一些相关的问题和顾虑。诉讼费用也是劳动者比较关心的问题之一。这里,律师告诉您,劳动争议诉讼的一般费用主要有以下几个方面:劳动仲裁...


首 页 | 律师简介 | 服务领域 | 法律顾问 | 联系我们
Copyright © 1999-2022 苏州律师网 All rights reserved.
律师热线:18501560386 18921344401
18921344401
点击这里给苏州律师发消息


在线法律咨询