住宅工程质量分户验收都要检查什么?


苏州律师网 www.szLsw.net


  住宅工程质量分户验收都要检查什么?

建筑单位有组织施工、进行监管、严格把握质量的责任。物业单位应协助建筑施工单位进行住宅工程质量分户验收,使建筑单位在技术、质量、人员操作方面严格遵守施工标准,确保每一户装修的质量,才能提升整体住宅的居住水平,保证不出质量问题,减少用户向物业的投诉。住宅工程质量分户验收都有哪些项目?整理了以下资料:


一、户内部分

(一)验收项目:楼地面、墙面、天棚面层


验收内容:

楼地面空鼓、裂缝、起砂;

墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰

检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm

验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。

参照标准:GB50209-2002-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2002.8.2.1

(二)验收项目:门窗安装

验收内容:窗台高度

检查方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处

验收标准:窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差

参照标准:GB50352-2005.6.10.3;GB50096-1999.3.9.1验收项目:门窗安装

验收内容:外窗渗漏

检查方法:淋水试验或雨后目测

验收标准:外窗及周边无渗漏

参照标准:《建筑法》第六十条

验收内容:门窗开启

检查方法:开启和关闭检查,手扳检查

验收标准:开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动

参照标准:GB50210-2001.5.3.4;GB50210-2001.5.1.11

验收内容:安全玻璃认证标识

检查方法:观察检查安全认证标识

验收标准:应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识()标识不得隐蔽

参照标准:发改运行(2003)2116号第六条

验收项目:栏杆安装

验收内容:栏杆高度、竖杆间距

检查方法:钢尺检测,每片栏杆不少于一处

验收标准:低层、多层净高不应低于1.05m,中高层、高层净高不应低于1.10m,不得有负偏差

参照标准:GB50210-2001-12.5.6、12.5.9

验收内容:防攀爬措施

检查方法:观察检查

验收标准:有水平构件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)

参照标准:GB50352-2005-6.6.3

验收内容:护拦玻璃

检查方法:观察检查3C安全标识、游标卡尺测量

验收标准:必须使用刚化玻璃或刚化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用刚化夹层玻璃

参照标准:GB50210-2001-12.5.7

(三)验收项目:防水工程

验收内容:屋面渗漏

检查方法:平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm,坡屋面淋水试验不少于2小时。

验收标准:屋面无渗漏无积水

参照标准:GB50207-2002-10.0.5

验收内容:卫生间等有防水要求的地面渗漏

检查方法:蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm

验收标准:无渗漏,排水顺畅

参照标准:GB50209-2002-4.9.8验收项目:防水工程

验收内容:外墙渗漏

检查方法:外窗人工淋水试验一小时后检查

验收标准:墙面无渗漏,滴水线无爬水

参照标准:《建筑法》第60条

(四)验收项目:室内空间尺寸

验收内容:室内净高

检查方法:每个房间净高测五点。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。

验收标准:最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。

参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2验收项目:室内空间尺寸

验收内容:室内净开间

检查方法:每个房间开间、进深尺寸各抽测两处。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。

验收标准:极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%

参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2

验收内容:构件尺寸

检查方法:使用激光测距仪或钢卷尺进行测量、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;

验收标准:室内梁、窗台等构件不得出现明显的大小头现象。

(五)验收项目:外墙保温

验收内容:设计做法

检查方法:对照图纸进行检查

验收标准:设计做法必须通过图纸审查

验收内容:保温层厚度

检查方法:用钢卷尺进行测量检查

验收标准:保温层厚度必须与图纸要求一致

细部处理

检查方法:观察检查

验收标准:外飘窗周边等必须进行保温层处理

(六)验收项目:水暖安装

验收内容:管道渗漏

检查方法:试水检查

验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等的接口无渗漏参照标准:GB50242-2002-4.2.2、5.2.1

验收内容:管道坡向

检查方法:试水检查

验收标准:给水、排水、采暖管道无堵塞

参照标准:GB50242-2002.5.2.3

验收内容:管道坡度

检查方法:观察检查

验收标准:排水管道坡向、坡度正确

验收内容:安装固定

检查方法:观察检查

验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等安装固定牢固、支架间距位置符合要求

参照标准:GB50242-2002

验收内容:地漏水封

检查方法:尺量检查

验收标准:地漏水封深度不小于50mm

验收标准:地漏水封高度不得小于50mm

参照标准:GB50242-2002

验收内容:热表和温控阀

检查方法:观察检查

验收标准:入户装置安装热计量表、或每组散热器安装热分配表,以及每组散热器安装温控阀

参照标准:GB50242-2002

(七)验收项目:电气工程安装

验收内容:插座相位、接地

检查方法:使用“漏电保护相位检测器”逐个检查

验收标准:“漏电保护相位检测器”无接错显示

参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8

验收内容:户内配电箱(盘)

检查方法:观察和开、关触电保护器动作

验收标准:照明配电箱(盘)内配线整齐,回路编号齐全,标接线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱(盘)内开关动作灵活可靠。

参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8

验收内容:通电检查

检查方法:通电检查

验收标准:照明系统通电运行正常

参照标准:GB50303-2002

等电位

检查方法:观察检查

验收标准:等电位连接端齐全、位置正确

(八)验收项目:其它

验收内容:烟道设置及附件

检查方法:观察检查

验收标准:止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋烟道(包括管道透气孔)高度应超过1.8m

验收内容:墙面空调

检查方法:观察检查

验收标准:无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调

二、公共部分

(一)验收项目:外墙及散水坡

验收内容:窗角斜裂缝、墙面裂缝

检查方法:在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查

验收标准:墙面及窗角无可见裂缝;散水坡无断裂和不均匀沉降,应与建筑物及道路断开并进行相应的防水处理。

参照标准:《建筑法》第60条

(二)验收项目:楼(电)梯通道

验收内容:电梯侯梯厅深度,电梯门净宽

检查方法:钢尺或激光测距仪检查

验收标准:1、电梯侯梯厅深度不得小于1.5m;2、电梯门净宽不得小于80cm

参照标准:GB50096-1999-4.1.9 JGJ50-2001-7.4.1验收项目:楼(电)梯通道

验收内容:高层首层疏散外门及通道的宽度

检查方法:钢尺或激光测距仪检查

验收标准:疏散门应外开,其净宽不小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m

参照标准:GB50045-95-6.1.9验收项目:楼(电)梯通道

验收内容:公共走道净高

检查方法:钢尺或激光测距仪测量、观察检查

验收标准:走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m

参照标准:GB50368-2005-5.4.2验收项目:地下室

验收内容:通道净高

检查方法:钢尺或激光测距仪检查

验收标准:通道的净高度不小于2.0m

参照标准:GB50368-2005-5.4.2

(三)验收项目:地下室

验收内容:地面及天棚渗漏、裂缝

检查方法:观察检查

验收标准:无渗漏、无裂缝

参照标准:GB50208-2002-4.1.9

验收项目:地下室

验收内容:地面裂缝、起砂

检查方法:观察检查

验收标准:不得出现裂缝和起砂

参照标准:GB50209-2002-5.3.6

住宅工程质量分户验收分为房屋室内和外部公共设施两部分,户内从上到下要检查:天花板、墙面、门窗、护栏、地面,室内整体空间大小。各个部分的防水、排水流畅度、保温也必须做好。通过观察和工具测量检验或进行试用看是否合格。公共部分要检查高度、墙面、防水、电梯的安全。若产生质量纠纷可咨询的专业律师。


·六十 多岁 工伤认定可以申请么?
      按照劳动法规定,男性职工年满六十岁就可以办理退休手续,领取退休金。可是现在仍然有很多单位聘用六十多岁的人劳动,这种情况也比较常见。像年龄大的职工发生人身伤害的几率比较大,那么,六十 多岁 工伤认定可以申请么?下面我们跟随我们了解下相关知识。 一、六十 多岁 工伤认定可以申请么?...


·工伤赔偿有什么项目,工伤赔偿哪些项目
      在实践中,即便是不懂法的人也知道,如果自己实在工作时间因为工作的原因而受伤,那单位是要向自己赔偿的。那么,在法律上,工伤赔偿有什么项目呢?此外,根据我国法律的规定,对于工伤死亡的赔偿金应该由谁支付呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、工伤赔偿有什么项目 工伤索赔的赔偿项目...


·旷工如何处理,如何认定旷工
      旷工如何处理,如何认定旷工劳动者在用人单位提供的岗位上上班,那么劳动者就应该及时履行自己的劳动义务,但是在社会中有一部分劳动者经常旷工,对于旷工的劳动者应该如何处理呢?我们在下文就为您简要分析一下,希望对您有所帮助。一、旷工如何处理第一次旷工,通过口头或书面警告,让本人认识到错误...


·未签劳动合同双倍工资如何计算
      从《劳动合同法》的规定中可以知道,要是用人单位没有按照规定与劳动者签订书面劳动合同的话,那么就要支付劳动者双倍工资。究竟这个未签劳动合同双倍工资是如何计算的呢?以下是我们为您做的介绍。 一、双倍工资的计算基数如何确定 根据《劳动合同法》第八十二条之规定,用人单位自用工之日起超过...


·同工同酬法律依据的相关内容是什么么
      随着社会进步,越来越多的人强调平等,注重平等,追求平等。所以也有更多的人看重同工同酬法律依据。同工同酬强调劳动应得到同等的劳动报酬,防止工资分配中的歧视行为,只要提供的劳动数量和劳动质量相同,就应给予同等的劳动报酬。接下来为您解答。 《劳动合同法》对同工同酬作出了明确规定,依据...


·2018年怎么工伤鉴定才能获得赔偿?
      2018年怎么工伤鉴定才能获得赔偿? 2018年只要完成如下的工伤鉴定流程即可获得赔偿: 一、申请 1、申请时效条件 职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病的,所在单位应当自事故伤害发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区劳动...


·建筑工程质量监控的内容是什么?
      为了确保一项工程按质按量的完成,在工程的进行当中往往需要进行质量监控。质量监控在工程的完成效率上起到了一定的作用。但是质量监控也并不是涵盖工程的方方面面。那么建筑工程质量监控的内容是什么?下面就随我们一起来看看吧。 建筑工程质量监控的内容是什么? 1质量目标和质量承诺 质量目...


·劳动合同集体诉讼可以提起吗?
      劳动合同集体诉讼可以提起吗?集体劳动合同是可以诉讼的。《中华人民共和国劳动合同法》第五十六条规定,用人单位违反集体合同,侵犯职工劳动权益的,工会可以依法要求用人单位承担责任;因履行集体合同发生争议,经协商解决不成的,工会可以依法申请仲裁、提起诉讼。二、劳动合同的主体劳动合同的主体...


·一级工伤鉴定标准
      一级工伤鉴定标准 一级伤残的鉴定标准包括:面部重度毁容,同时伴有表b2中二级伤残之一者;全身重度瘢痕形成,占体表面积≥90%,伴有脊柱及四肢大关节活动功能基本丧失;双肘关节以上缺失或功能完全丧失;双下肢高位缺失及一上肢高位缺失等更多内容。 二、二级工伤鉴定标准 二级工伤鉴定标准包...


·司法鉴定和劳动能力鉴定的区别是什么
      您对于司法鉴定都应该很熟悉,在很多场合都有可能用到司法鉴定,而劳动能力的鉴定也是很常见的,鉴定一个职工的基本劳动能力的大小,司法鉴定和劳动能力鉴定是有联系的,可以通过司法鉴定理判别劳动能力的大小,以此得到一个劳动能力鉴定结果,这个结果可以作为有效的法律依据。具体的内容可以到本文了...


·泸县检察院信息公开工作规定有哪些?
      泸县检察院信息公开工作规定有哪些? 泸县检察院信息公开工作规定 第一条 为了保障人民群众对检察工作的知情权、参与权和监督权,进一步深化检务公开,增强检察机关执法办案的透明度,规范司法办案行为,促进公正执法,根据有关法律规定,制定本规定。 第二条 泸县检察院公开案件信息,应当...


首 页 | 律师简介 | 服务领域 | 法律顾问 | 联系我们
Copyright © 1999-2022 苏州律师网 All rights reserved.
律师热线:18501560386 18921344401
18921344401
点击这里给苏州律师发消息


在线法律咨询